Zur Übersicht - Zurück zur Homepage
Re: Anschluß von Magnetfeldsens. etc. an CCII Kategorie: Sensoren (von: KlaRa - 21.2.2002 22:05)
Als Antwort auf: Anschluß von Magnetfeldsens. etc. an CCII von Theo - 21.2.2002 16:45

> 3. Kann man ein Mokrofon incl. Vorverstärker , Ausgang 0-4 V direkt an dem Frequenzzähleingang anschließen, so das man abfragen kann ob z.B. für eine best. Zeit eine Frequenz von 100 Hz vorhanden ist??

Vom Verstärkerausgang würde ich mindestens mit 1-2 KOhm auf den AD-Wandler gehen und dort eine Diode gegen +5V und eine Diode gegen 0V schalten. Die gegen +5V soll Überspannungen ableiten, die gegen 0V soll die negativen Spannungen abschneiden. Ansonsten kannst Du Deine CC2 schädigen.


    Antwort Schreiben
Re: Anschluß von Magnetfeldsens. etc. an CCII (von Theo am 22.2.2002, 14:16)