Re: Haussteuerung Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 25.01.2005 14:23)
Als Antwort auf Re: Haussteuerung von Stephan - 21.01.2005 18:12
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Leo,

> Sowohl Ladung als auch Wasserentnahme haben eine Drehzahlgeregelte Pumpe. Wenn man sachte lädt und entlädt soll es
> angeblich auch mit der Schichtung klappen.

Das ist richtig.
Bei Holzkesseln wird man sowieso selten Probleme mit der Schichtung bekommen,
da es hier immer eine Rücklaufanhebung gibt, die ein gro�en Teil des Volumenstroms
wieder in den Rücklauf leitet, um die mind. 55°C Rücklauftemperatur zu erreichen.
Und, wenn der Puffer am unten bereits über 55°C hat, soda� der komplette
Volumenstrom in den Puffer geht, brauchst Du Dir über die Schichtung keine Gedanken machen.

Beim Entladen des Puffers verält es sich ähnlich.
Die Boilerladepumpe sollte aber möglichst klein gehalten werden.
Ich verwende eine UPS 25-30 auf Stufe 1.
Dazu begrenzte ich die Vorlauftemperatur zum Laden des Boilers auf 65°C,
was bei heiÃ?em Puffer den DurchfluÃ? nochmals reduziert.

> Register ist ein Glattrohrwärmetauscher. Mein Energieberater und Installateur scheut die Rippemrohrwärmetauscher.
> Schichtwärmetauscher gibt es erst ab 3000l Speicher.

Ein klares Jain. ;-)
Rippenrohrwärmetauscher sind in Boilern absolut Tabu.
Der Grund dafür ist der Kalk.
In Pufferspeichern kann man diese ruhig verwenden.
hier ist es alerdings u.U. wichtig, daÃ? der WT nicht waagerecht eingabut wird, sondern
etwas nach unten gebogen wird.


> Blöderweise wei� man das erst im Nachinein. Und es ist sicher besser nachher ein paar Sachen nicht zu brauchen,
> als nachher draufzukommen, was man noch gebraucht hätte. Speziell wenn einmal Boiler und Puffer unter
> einer dicken Isolierung sind...

Bei jeder Anlage mu� man früher oder später eine kleinigkeit optimieren.
Jedoch ist es wichtig, das Hydraulikschema gut zu durchdenken, soda� sich spätere
Optimierungen lediglich auf das (Um-)Plazieren von Fühlern und evtl. eine kleine �nderung
in Sachen 3WV etc. auswirken.

MfG André H.