Re: Störungen durch Relais 220V? Kategorie: Sonstige Hardware (von DanielH - 1.11.2004 1:59)
Als Antwort auf Re: Störungen durch Relais 220V? von AndrĂ© H. - 31.10.2004 12:40
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-StarterBoard, OSOPT V3.0
Hallo Zusammen,
> Bitte schreibe, wenn soetwas passiert, einfach einen neuen Thread und schreibe
> in den "fehlerhaften" Thread einfach eine Antwort mit dem Betreff "bitte löschen".
> Ich korregiere dann solche Postings.
danke fĂĽr den Hinweis, werde ich in Zukunft beachten.

> Hmm. Wie sieht die Verkabelung aus ? Kabeltyp und Längen der Steuer und Busleitungen.
> Sind die Freilaufdioden direkt an den Relais angebracht, falls die Leitungen zu den Relaistreiber
> etwas länger sind ?
> Wie liegt die 230V-Verkabelung zu den Steuerleitungen(Kleinspannung) ?
> Hier sollte möglichst viel Abstand gehalten werden.

Für die Verkabelung habe ich Cat5 Kabel verwendet, die Längen sind sehr kurz, ca. 15-20cm.
Die Freilaufdioden sind direkt am Relais angebracht, das dĂĽrfte soweit passen. Mit dem Abstand zu 230V
tu ich mir etwas schwer, da alles in einen Hager Unterputzschrank passen muss.
 
> Was Dir noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wären die Induktivitäten
> der Rollomotoren.
> Beobachte einmal, ob es zu starken(hellen) Funken in den Relais kommt, wenn diese abfallen.
> Dies könnte ein Indiz für eine Starke Induktivität sein.
> Abhilfe schaffen hier Varistoren und/oder RC-Glieder.

Genau dieses Problem tritt bei mir auf, vorallem wenn ich unter Last schalte, also z.B. Rolladen halb
unten auf Stop, dann funkts. Hat mir jemand gängige Werte für 230V Rolladenmotoren für die Varistoren
und RC-Glieder?

 
> Definiere am besten einmal das nicht oder verzögerte Reagieren der CC2 an einem kleinem Beispiel.
> Und auch die Zeitspanne "kurz" nach dme Abfallen eines Relais.
Eigentlich beim Abfallen, wenn ich dann direkt wieder schalten möchte, reagiert die CC2 nicht.

> Funktioniert alles ohne Probleme/Verzögerungen, wenn Du den 230V-Teil stromlos machst ?
Genau so ist es, ohne 230V kann ich schalten und walten, dass es eine wahre Freude ist, alles
funktioniert prima!

FĂĽr Tips und Anregungen bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Viele GrĂĽĂ?e