Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Lichtsteuerung - sorry habe zu schnell die Entertaste gedrückt Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 19.12.2003 10:16)
Als Antwort auf Lichtsteuerung - sorry habe zu schnell die Entertaste gedrückt von Heiko - 11.12.2003 11:07

Hallo Heiko,

> wie sieht es bei diversen Möglichkeiten der Lichtsteuerung im Haus eigentlich mit der Verlustleistung
> aus? Würde das gern mal zur Diskussion stellen.
> 1. Steuerung mit normalen Relais:
>       wenn das Licht eingeschaltet ist, flieÃ?t ständig ein Strom durch die Relaisspule

Die Leistungsaufnahme ist nicht allzu groÃ?:
Bei Finderrelais, wie sie im CCTools-HSRel5 eingesetzt werden liegt
diese bei ca. 0,4W pro Relais.
Gut, bei 100 Relais macht sich dies, wenn diese ständig eingeschalten sind,
schon bemerkbar, aber im Verhältnis lässt sich dies doch vernachlässigen.

> 2. Steuerung mit StromstoÃ?relais
>       -nur während des Schaltvorganges flieÃ?t der Strom durch die Relaisspule
>       -hier scheint es nur aufwendiger zu sein, den aktuellen Schaltzustand wieder abzufragen
>         (ev. Relais verwenden, welches zwei Schaltkontakte hat und dann in die CC2 einlesen)

Das wäre auch eine Möglichkeit.
Jedoch ist hier die Auswertung natürlich schwiriger, da es immer
einen Kontakt für die Rückmeldung geben mu�.
Der Aufwand wäre hier sicher grö�er als der Nutzen.
Als Alternative könnte man noch Bistabile Relais mit zwei Spulen nutzen.
Hier werden aber immer zwei Ausgänge pro Relais benötigt.


> 3. Triac / elektr. Relais (das ist für mich die am schwersten zu bewertende Variante):
>       - hier werden doch Halbwellen abgeschnitten (verbraten), was ist, wenn das Licht aus ist?

Die Lösung mit Triacs hat auch Ihre Nachteile.
Für den Optokoppler benötigt man auch Strom. (meistens ca. 6 bis 12mA)
An Triacs (und ELRs) fällt proportional zur Last eine Verlustleitung an,
Welche man nicht auÃ?er Acht lassen sollte.
Halbwellen werden hier jedoch keine Abgeschnitten. Wenn das Licht aus ist, wird
auch kein Strom verbraucht.
(Ein Triac besteht im Prinzip aus zwei anti-parallel-geschalteten Thyristoren. Ohne Zündspannung,
wie Klaus schon schreibt, flieÃ?t hier nichts.


MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: