Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

C2-Station schaltet spontan beim schalten von Netzspannung auf verbundener Platine Kategorie: Sonstige Hardware (von killer - 16.09.2003 9:23)


Hallo,

ich habe eine C2-Station die sich merkwürdig verhält.
Aber der Reihe nach...
- An die Station sind zwei Platinen angeschlossen
  - Platine1 hat ein Netzteil und erzeugt 24 und 5 Volt über Spannungsregler
    Die 24V schalten vier 220V Relais die von einem Relaistreiberbaustein versorgt werden. Angesteurt über
    vier Out-Prots der Station.
  - Die 5V sind die Versorgungsspannung für MeÃ?widerstände auf der Platine2 (ich messe damit
    die Temperatur mittels KTY10-Widerständen)
- Weitere Besonderheit: Ã?ber einen Schalter mit drei Stellungen kann ich die Schaltfunktion des einzellnen
  Relais "überbrücken". ON1 dabei werden 220V dirkt an den Ausgang des Relais geschalten - wo eben die
  Verbindung zum Verbraucher ist. In der ON2 Stellung werden die 220V zu Eingang des Relais geschalten und
  das Relais schaltet den zum Verbraucher durch. Letztendlich eine Backupmethode für den Ausfall
  der Station.

Wo ist das Problem?
1. Die Relais werden meist brav geschalten - aber manchmal wird das Relais nur kurz angezogen und fällt dann
   wieder ab... Nachmessen ergab, das der P01 der Station dann tatsächlich 0V führt!
2. Klemme ich alle vier Ports (P01-P04) von der Station weg habe ich immer noch Störungen und zwar wenn ich
   mit meinen 3-Stellungsschalter hin und her schalte - nicht immer aber sporadisch werden LED's der Station
   ein oder Ausgeschalten und das Licht des Displays schaltet sich einfach ein...

Hat jemand eine Idee weleche "offenen" Stellen der Station es gibt über die Störpulse eindringen können?
Würde mir wirklich bei der Fehlersuch helfen - Danke im voraus!


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: C2-Station schaltet spontan beim schalten von Netzspannung auf verbundener Platine (von CTC - 17.09.2003 16:35)
Re: C2-Station schaltet spontan beim schalten von Netzspannung auf verbundener Platine (von Cris - 16.09.2003 14:19)
    Re: C2-Station schaltet spontan beim schalten von Netzspannung auf verbundener Platine (von killer - 17.09.2003 7:38)
        Re: C2-Station schaltet spontan beim schalten von Netzspannung auf verbundener Platine (von Cris - 17.09.2003 10:19)