Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Verkabelung des I²C im Haus Kategorie: I²C-Bus (von André H. - 2.06.2003 9:16)
Als Antwort auf Verkabelung des I²C im Haus von Rossner, Michael - 1.06.2003 17:44

Hallo Michael,
 
> ich wollte demnächst mein Haus mittels CAT-5 für den I²C verkabeln und habe da noch einige Frage bzgl. der
> Abzweigungen. Wer kann mir aus Erfahrung Fehler vermeiden helfen.
>
> 1. Im Forum hei�t es immer Abzweigungen vom Hauptstrang müssen kurz sein (Busverkabelung anstatt
> Sternverkabelung) - was heiÃ?t kurz / ist 2m noch kurz?
 
Kurz hei�t beim I²C-Bus <50cm !
Bei mehreren Abzweigungen mit 2m kann es Problemen führen.
AuÃ?erdem entspricht das dann schon mehr einer Sternverkabelung.

> 2. Wie macht Ihr das mit der Verbindung der 3 Enden an so einem Abzweig?
>    - nehmt Ihr einfache Dosenklemmen zum verbinden?
>    - nehmt Ihr RJ45 Stecker?
>    - lötet Ihr die einfach zusammen?
>    - habt Ihr eine ganz andere Lösung ohne so viel Arbeit?

Hier ist oft das einfachste das beste:
Benutze am besten kleine Wagoklemmen, welche auch für Klingeldrähte z.B.
eingesetzt werden. Auch RJ45-Stecker sind keine schlechte Lösung.
Von Lüsterklemmen würde ich auf jeden Fall absehen !! (z.B. wg. Beschädigung des Drahtes)
Löten ist auch keine schlechte Idee. Nur lässt sich die Verbindung nicht
unbedingt wieder leicht lösen.

> 3. Kann ich an den Ein-/Ausgängen meiner Platinen Schraubklemmen für SDL/SDA verwenden oder sind da
> dann die Kapazitäten zu hoch?
>
Schraubklemmen an den Platinen kannst Du einsetzen, aber nicht zu viele. :-)


�brigens gibt es eine sehr einfache Möglichkeit Stichleitungen von mehreren Metern
am Bus zu ermöglichen:
Dein "Haupt"-Bus mu� über P82B715 gebuffert sein. D.h. vor der CC2 und vor
jeder Abzweigung muÃ? sich ein P82B715 befinden. Der Haupt-Bus selbst
wird mit höherem Strom betrieben (Gesamt-Pull-Up-Widerstand ca. 500 Ohm)
Die Abzweigungen nach den P82B715 bekommen jeweils 6,8k.
Wichtig ist, da� an den Hauptbus keine I²C-Bus-Bausteine direkt angeschlossen
werden dürfen. Es mu� immer erst ein I²C-Bus-Extender P82B715 vorgeschalten
werden, an welchem erst der nutzbare Bus anliegt.

Ã?brigens kann man von der CC2 abgehend, ohne weitere MaÃ?nahmen, zwei
Stränge wegführen. Die CC2 befindet sich dann in der "Mitte" des Busses.

Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter.

MfG André H.

PS: Ich habe momentan neue Hardware in Planung:
  - 5 fach-Relaiserweiterung(Wechsler)(+3I/Os) in einem 4EH Hutschienengehäuse (belastbar: 250V/6A)
  - I²C-Bus-Extender-Platine für HS-Gehäuse 1EH mit P82B715)
  - I²C-Bus "Transceiver" basierend auf P82B96 und P82C250, um lange Strecken
 Â Â  mittels Differential zu überbrücken.(2 Adernpaare) (Ã?hnlich wie RS485)
  - und was mir noch so einfällt :-)


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Verkabelung des I²C im Haus (von Rossner, Michael - 2.06.2003 20:56)
    Re: Verkabelung des I²C im Haus (von André H. - 9.06.2003 19:07)