Re: Bedarfsgesteuerte Vorlauftemperatur Kategorie: Sonstige Hardware (von AndrĂ© H. - 20.05.2002 15:45)
Als Antwort auf Bedarfsgesteuerte Vorlauftemperatur von Karsten - 20.05.2002 15:36

> Hallo KlaRa,
> ich möchte damit die Vorauftemperatursteuerung nicht mehr (nur) von der Au�entemperatur abhängig machen, sondern die Differenzen zwischen Soll- und Ist-Temperatur der einzelnen Räume mit einbeziehen. Da mir durch die selbstgebaute Einzelraumregelung alle Werte "im Keller" zur Verfügung stehen, ist das der logisch nächste Schritt - auch unter wirtschaftlichen Aspekten.
> Mit linear eingestellter Heizkurve und den entsprechenden Widerstandswerten des AuĂ?enfĂĽhlers sollte es gelingen, der Heizungssteuerung die gewĂĽnschte Vorlauftemperatur zu entlocken.
> Liebe GrĂĽĂ?e,
> Karsten

Hallo Karsten,
Warum lässt Du die C-Control nicht gleich die Heizung komplett regeln ?
Das ist wahrscheinlich einfacher.
Ă?brigens: Heizkurven sind nicht linear. Ich benutze eine vereinfachte Formel dafĂĽr.
Was hast Du fĂĽr einen Kessel ? Viessmann, Buderus, Weishaupt .... ?

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Bedarfsgesteuerte Vorlauftemperatur (von Karsten - 20.05.2002 15:57)
    Re: Bedarfsgesteuerte Vorlauftemperatur (von AndrĂ© H. - 20.05.2002 17:30)
        Re: Bedarfsgesteuerte Vorlauftemperatur (von Karsten - 20.05.2002 19:45)