Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Transeiver Kategorie: I²C-Bus (von Volker - 28.09.2010 19:59)
Als Antwort auf Re: Transeiver von André H. - 28.09.2010 9:34
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.1
> Hallo Volker,
>
> > ich möchte eine Strecke von 50m mit dem I²C- Bus überbrücken.
> > An dem Bus befinden sich zwei PCF/MAX-Rel8(+8) - Relaisplatine, ein I2C-MUX8 HS und
> > ein I2C-MeÃ?board 8Bit Rev. 1.1  in einem Schaltschrank (Kabellänge ca. 80cm CAT7) was auch gut funktioniert.
> > Ich möchte in ca. 50m Entfernung noch eine PCF/MAX-Rel8(+8) - Relaisplatine und
> > ein I2C-Me�board 8Bit Rev. 1.1 (ebenfalls mit CAT7) betreiben. Leider spielen dann die Relaiskarten im Schrank verrückt.
> > Ich vermute,dass dies an der Kabellänge liegt.
> > Kann ich diese Leitungslänge mit dem Einsatz mehrerer I2C-Bus-Tranceiver lösen, indem ich den langen Kabelweg
> > über den entstehenden Differential-Bus überbrücke?
>
> Der I²C-Bus-Tranceiver ist hier die sinnvollste Möglichkeit.
> Aber zur Verkabelung:
> Du hast momentan mit kurzem Kabel mehrere I²C-Slaves im selben Schaltschrank mit der CC2?
> Du möchtest nun einen (oder mehrere) I²C-Bus-Slaves in 50m Entfernung anbinden.
> Hier benötigst Du zwei I²C-Bus-Traceiver. (Strang-)Längen bis 100m sollten kein Problem darstellen.
> Bei entfernungen vom I²C-Bus-Master von deutlich über 100m wird es bei 100kHz-Bussen
> zu Timing-Problemen kommen. Aber das ist bei Dir nicht der Fall.
>
> Wichtig ist, daÃ? die Slaves in 50m Entfernung eine eigene Stromversorgung bekommen oder
> der Kabelquerrschnitt der 12V-Versorung bei 50m entsprechend groÃ? ist.
> Auch sollte der Potentialunterschied nicht zu gro� sein. Beim I²C-Bus als Differential-Bus
> sollte dieser wenige Volt nicht überschreiten. (Sie Datenblatt  PCA82C250)
> Wenn zusätzlich zum Bus eine Massverbindung ohne nennenswerten Stromflu� besteht, und
> die entfernten Slaves nicht separat geerdet sind, ist das kein Problem.
>
> MfG André H.

Hallo André
ich habe soeben das MeÃ?board in 50m Entfernung zum laufen gebracht.
wenn ich die Relaiskarte dazu schalte geht das Theater los.
Noch einmal zu den Tranceivern.
Muss ich nicht drei einsetzen?
Den einen für die Mastereinschleifung,
Einen um die Komponenten im Schaltschrank zu bedienen und
Einen um in 50m Entfernung die Relaiskarte und das MeÃ?board zu versorgen.
Für die 12V Leitung habe ich 1,5mm² NYM verwendet.
Die 5V für die MAX ziehe ich aber über das CAT7 Kabel über zwei Paare.
Ich hoffe das reicht aus.
Was mir doch noch ein Rätzel ist: warum funktioniert das Me�board und die Max-Relaisplatine nicht?


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Transeiver (von André H. - 11.10.2010 8:20)