Re: MUX8 Initialisierung Kategorie: I²C-Bus (von André H. - 25.10.2008 15:56)
Als Antwort auf MUX8 Initialisierung von Herbert - 7.10.2008 23:36
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Herbert,

> ich habe heute den neuen MUX8 als Baustein bekommen. Das zugehörige i2cmux8.c2 Modul enthält
> keine Initialisierungsfunktion. Ich habe erst mal versucht ob es auch ohne Initialisierung geht - ohne
> Erfolg. Nachdem ich die Initialisierung aus i2cmux.c2 entführt hatte lief der Baustein wie erwartet und
> ohne erkennbare Macken.
> Gibt es hier einen neuen Trick um ohne Initialisierung auszukommen, habe ich etwas übersehen, oder
> ist einfach nur diese Funktion im Modul vergessen worden?

Tut mir leid, das ich das sagen muÃ?, aber das kann nicht sein.
Der PCA9548A benötigt keinerlei Initialisierung.
Das IC hat, wie der PCF8574, nur ein einziges Register.
Das kannst Du gerne im Datenblatt des PCA9548A nachsehen.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, da� das für das IC MAX4572 erstellte Modul
i2cmux.c2 irgendwelche Auswirkungen auf den PCA9548A haben kann.
Denn beide ICs nutzen komplett unterschiedliche Adressräume.

i2cmux8.c2 ist getestet.
Schreibe am besten ein kurzes Testprogramm.
Evtl. hat sich in Deinem Programm ein versteckter Fehler eingeschlichen.
(falsche Klammer, oder falsche If-Abfrage etc.)

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade