Re: Relaisplatine Kategorie: Sonstige Hardware (von: André H. - 25.1.2003 13:37)
Als Antwort auf: Re: Relaisplatine von ChristianK - 25.1.2003 11:06

Hallo Christian,

>
> herzlichen Dank für den Tip. Ich werde das mit dem MOSFET machen. Mit den Öffnern zu schalten
> ist sicher auch nicht das Wahre, denn Heizkessel, Ladepumpe, Micher-Auf/ZU und auch die Zirkulationspumpe
> sind häufiger aus als ein. Auch besteht das Problem, das beim Ausfall der Relaisplatine 12V-Versorgung oder
> Elektronik alle Verbraucher auf EIN wären, was sicher dem Mischer nicht gut tut, wenn das längere Zeit
> unbemerkt passiert. Man könnte natürlich auch 2 230V-Relais an die beiden
> Wicklungen des Mischermotors schalten um die Doppelanschaltung zu verhindern und....., aber das
> ist ein bisschen zu aufwendig.

Mit den Öffnern zu schalten kann anders gesehen auch wieder ein Vorteil sein. :-)
Es wäre dann eine Art Failsave, welches ein Notbetrieb ermöglicht.
Für die Brenneransteuerung wäre dies auch kein Problem, da sich am Kessel
ein STB(Sicherheitstemperaturbegrenzer) befinden muß, und auch ein
Kesselthermostat vorhanden sein sollte, um eine Maximale Kesseltemperatur(z.B. 70°C)
definieren zu können.
Für einen Mischermotor wäre das ganze auch kein Problem, da dieser sowieso
mit Hilfe des Öffner-Kontaktes angeschlossen werden muß/sollte, da sonst,
bei einem (Schalt-)Fehler, die Gefahr besteht, daß mind eine der Wicklungen durchbrennt:

So wird gewährleistet, daß immer nur "Mischer Auf" oder "Mischer Zu"
Strom bekommt, aber niemals beide.
Im Zweifelsfall - beide Relais ein - wird der Mischer zugefahren.

MfG André H.