Re: Bedarfsgesteuerte Vorlauftemperatur Kategorie: Sonstige Hardware (von: André H. - 20.5.2002 17:30)
Als Antwort auf: Re: Bedarfsgesteuerte Vorlauftemperatur von Karsten - 20.5.2002 15:57

> Hi André,
> danke für den (hoffentlich nicht ganz Ernst gemeinten Tip) - aber ich denke den Außenfühler übersteuern geht doch etwas einfacher als in der Vitotronic rumzulöten ;-)
> Habe einen Viessmann Vitola 200 mit Vitotronic 200. Natürlich sind die Heizkurven nicht ganz linear - aber es gibt welche, die sind eben linearer als die anderen *g* ... Der Rest lässt sich durch ebenfalls nicht ganz lineare Widerstand/Vorlauftemp.-Zuordnungstabellen (try+error) in der C-Control machen - denke ich.
> Aber mein Problem als (etwas) ungeübter Elektroniker - bin eher der Programmierertyp - ist das digitale Poti, mit dem ich den Außenfühlerwiderstand ersetzen möchte.
> Besten Dank für jede Hilfe...
> Karsten

Hallo Karsten,
Das war ernst gemeint. :-)
Gut, Die Vitotronic ist auch schon ein Computer, aber Du
könntest diese ganz übergehen, so daß Du nurnoch
die (vorgeschriebenen) Sicherheitseinrichtungen der Vitotronic verwendest.
Den Rest lässt Du von Deiner CC2 machen.
Ich hatte für meine "Studien" eine Tetramatik. An dieser gibt es sehr
viele Dip-Schalter. Da kann man einiges Zweckentfremden. :-)

Übrigens hier die C-Control-gerechte Heizkurven Berechnung
einer Viessmann-Heizkurve: :-)
(Es werden nur Integer-Variablen benötigt)

Tsoll = Ta * (Ta/2);
Tsoll = (20000 - Tsoll) / 300;   // 20000 entspricht 20,000°C (max zul. Außentemp.)
Tsoll = 200 - Ta + Tsoll;         // 200 entspricht 20,0°C (max zul. Außentemp.)
Tsoll = (Tsoll * K) / 10 + 220; /* 220 entspricht 22,0°C
                                (Begin der Heizkurve / theoretische Vorlauftemp bei +20°C)*/
Tsoll = Tsoll + P
// Tsoll : Solltemperatur (Vorlauf) (z.B. 453 entspricht 45,3°C)
// Ta : Außentemperatur (z.B. 35 entspricht 3,5°C)
// K : Steigung der Heizkurve nach Viessmann (z.B. 8 entspricht 0,8 ; 12 entspricht 1,2 usw.)
// P : Parallelverschiebung in Kelvin*10 (Vorlauf) (z.B. 14 entspricht 1,4 °C)

Diese Berechnung funzt mit der CC1 und der CC2.
Bei der CC2 könnte man die Formel mit Float übersichtlicher schreiben.
Aber aus sicherheits- und Rechenleistungsgründen verzichte ich
in meinen Anwendungen komplett auf den Datentyp Float.

MfG André H.



    Antwort Schreiben
Antworten:

Re: Bedarfsgesteuerte Vorlauftemperatur (von Karsten - 20.5.2002 19:45)