CC2Net-Forum Zur Übersicht - Zurück zur Homepage
Re: Sorry das war es nicht Kategorie: Sensoren (von: Martin Binder - 3.1.2003 7:47)
Als Antwort auf: Re: Sorry das war es nicht von Thomas - 2.1.2003 21:23

> Hallo Martin
>
> Danke für Deine schnelle Antwort  Ich habe die Leistung augeschaltetund
> denn Fühler so weit wie möglich  von der cc2  weg in einen anderen Behälter
> Ausprobiert der macht das gleiche.
> Aber ich habe denn Trafo  für die Spannungsversorgung ca 10 cm neben der Unit.
> Kann der eventuel stören? Das Problem tritt nämlich erst seit kurzem auf voher
> funktionierte es 5 monate.
>
> Gruß Thomas

Hallo Thomas,

irgend eine Störung von außen wird es wohl sein.
Wenns nicht die Aquarium-Teile sind, ists möglicherweise der Trafo.
Verwende zum Testen eine andere Versorgung, oder mach wenigstens den
Abstand zur Unit größer. Sieh dir auch mal die Spannung an deiner Schaltung an,
wenn die schwankt, dann kann das auch dein Problem verursachen.
Vielleicht ist vor kurzem ein Elko in der Stromversorgung "gestorben", oder eine Diode.

Martin


    Antwort Schreiben
Antworten:

Ich habs danke (von Thomas - 4.1.2003 19:20)