CC2Net-Forum Zur Übersicht - Zurück zur Homepage
Re: PT 1000 am AD-Wandler-Modem Kategorie: Sensoren (von: KlaRa - 15.4.2002 21:40)
Als Antwort auf: PT 1000 am AD-Wandler-Modem von Gerhard Fuest - 15.4.2002 11:55

> Kann jemand helfen? Wir suchen eine geeignete Schaltung mit op-amp oder ähnlich für den Anschluss eines PT 1000 Wärmefühlers (Widerstand ca. 700 bis 2000 Ohm), die also am Ausgang in diesem Bereich 0 bis 2,5 Volt bringt. Ggf. auch fertige Geräte von Conrad, ELV oder Bausteine aus Elektor. Danke.

Im Prinzip benötigst Du eine Messbrücke. Hier ein Beispiel:

http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Misc/tempalarm.htm

Als IC nimmt man einen TL071 oder TL072 ....
Der PT 1000 soll mit weniger als 1 mA wegen der Eigenerwärmung betrieben werden. In dem Abgleichzweig mit dem Poti würde ich noch zwei Widerstände einsetzen, die dann den Regelbereich verfeinern. Die eigentliche Verstärkung würde ich mit einem 2 IC vornehmen.



    Antwort Schreiben
Antworten:

Re: PT 1000 am AD-Wandler-Modem (von Erik k - 17.4.2002 11:42)
    Re: PT 1000 am AD-Wandler-Modem (von KlaRa - 17.4.2002 20:00)
        Re: PT 1000 am AD-Wandler-Modem (von Gerhard Fuest - 19.4.2002 10:30)