Re: KTY84-130 / Messstellenerw. mit I2C-Bus Kategorie: Sensoren (von André H. - 30.01.2005 12:16)
Als Antwort auf KTY84-130 / Messstellenerw. mit I2C-Bus von Rainer - 27.01.2005 14:56
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Rainer,

> bin auf der Suche nach einer guten Lösung für eine Erweiterung von min. 20 Temperatursensoren vom
> Typ KTY 84-130 (brauche den Messbereich bis ca. 160°C). Die Eingangsspannung am AD-Port liegt
> bei ca. 1,5 bis 5V.
> Meine Idee ist es IC´s (Typ?)  parallel an den AD Eingängen der Unit zu setzen und über I2C mit
> min. 2 PCF 8574 (wegen der räumlichen Lage) bei der Temperaturerfassung zeitversetzt ein und
> abzuschalten.
> Mit einem Einsatz vom A/D Wandler am I2C-Bus dabei, bin ich noch nicht so richtig weiter gekommen.
> Die würden mir aber sicherlich viele Leitungen (Störungen Messtolleranzen�) ersparen. Die Messorte
> sind ca. 5 und 20m von der Unit entfernt, wobei dort auch Stellglieder über PCF 8574 angesteuert
> werden.

Wenn Du diese analoge Sensoren einsetzt, ist es u.U. das beste, alle Sensoren direkt
zur CC2 zu führen.
Bei der CC2 setzt Du dann einfach einen AD-Multipelxer ein.
So erhälst Du aus vier AD-Ports 16. Mit den weiteren vier AD-Ports hast Du dann insgesamt 20.
Wenn Du zwei Multiplexer einsetzt, erhälst DU aus 8 AD-Ports 32.

Wichtig ist, da� Du über die Leitungen keine Spannungs-, sondern Stromsignale überträgst.
Ich gehe davon aus, daÃ? Du einfache Spannungsteiler zur Auswertung benutzt.
Der jeweilige Widerstand darf sich dann nicht direkt beim Sensor, sondern sollte
siche bei der CC2 befinden.
Somit wird ein Stromsignal, auch, wenn der Strom sehr gering ist, übertragen.

Alternativ kannst Du AD-Wandler am I²C-Bus einsetzen.
Günstig geht das bisher nur mit dem PCF8591. Der Nachteil ist jedoch die 8Bit-Auflösung.
Jedoch arbeite ich gerade an einen 10Bit-AD-Wandler für den I²C-Bus, den ich wahrscheinlich
im Laufe des Frühjahrs über CCTools anbieten kann.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: KTY84-130 / Messstellenerw. mit I2C-Bus (von Rainer - 1.02.2005 1:52)
    Re: KTY84-130 / Messstellenerw. mit I2C-Bus (von André H. - 5.02.2005 10:00)