Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Wetterstation/Datalogger Frage Kategorie: Sensoren (von Cris, http://www.crisullmann.de - 19.01.2005 7:27)
Als Antwort auf Wetterstation/Datalogger Frage von Daniel Buergin - 18.01.2005 22:24
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, eigenes Board, OSOPT_V2
Hallo Daniel,

für die Stromausgänge musst Du ein kleines Interface bauen. Das sollte aber nicht so schwer sein.
Der Strom 20mA muss an einem Widerstand einen Spannungsabfall von 4V verursachen. Also
hängst Du einen 200 Ohm Widerstand einfach über den Ausgang des Sensors. Dann kannst Du ganz
normal die Spannung mit dem AD-Wandler messen.  

Die 0..5V Ausgänge musst Du evt. etwas herunterteilen da die CC2 nur bis 4.096V misst.

GrüÃ?e  Cris

> Hallo
>
> Ich will mir eine Wetterstation aufbauen. Ziel ist es die C-Control II als Datalogger einzusetzen.
> Die Wetterstation soll, was die Sensoren anbetrifft, nicht gerade Low-Cost sein. Also keine
> Conrad-Plastik-Windräder o.ä. Genauer geht es um Barometersensor, Windrichtung,
> Windgeschwindigkeit und Aussentemperatur/Feuchte (im wetterfesten Gehäuse) von
> Herstellern wie www.lamprecht.net.
>
> Nun habe ich aber wohl einen Denkfehler gemacht (Unwissenheit ?). Wenn ich mich im
> Internet so umschaue bei den Sensorherstellern, so gibt es immer zwei Versionen. Entweder
> man kauft die Sensoren mit einem eigenen Datalogger, oder nur die Sensoren. Diese
> haben dann einen analogen Ausgang, mit den Bezeichnungen "4..20mA" oder
> "0..20mA" oder "0-5V" o.ä.
> Gehe ich nun recht recht in der Annahme, dass ich diese Sensoren nicht direkt an die
> C-Control anschliessen kann, sondern dass dazwischen noch ein Teil "Elektronik" muss ?
> Bei den Sensoren mit einem Volt-Ausgang sollte es ja noch gehen oder ? Ueber die
> A/D Ports kann ich ja 0-5V messen.
> Was mache ich aber mit den anderen Sensoren ? Gibt es da HW von André, mit welcher
> ich dieses Problem lösen kann ? Oder muss ich genau wissen welchen Sensor ich will und
> damit ein entsprechendes Interface basteln ? Diese "4..20mA" Ausgänge scheinen ja so was
> wie eine Industrienorm zu sein. Findet man überall bei Sensorherstellern.  
>
> Wäre dankbar für ein bisschen Aufklärung.
>
> Gruss
>
> Daniel

Meine Seite: http://www.crisullmann.de


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Wetterstation/Datalogger Frage (von Daniel Buergin - 19.01.2005 10:39)
    Re: Wetterstation/Datalogger Frage (von Cris - 19.01.2005 11:48)