Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Probleme mit dem RAM Device Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 26.12.2004 10:40)
Als Antwort auf Re: Probleme mit dem RAM Device von Michael - 21.12.2004 20:40
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Michael,
 
> O.k., habe mich auf 4 Ports (Jumpers beim Wannenstecker auf 2-3) beschränkt.
> Die Anschlüsse habe ich bereits mehrfach überprüft und kann keinen Fehler
> finden. Wird aber nicht besser.
> Mir macht das den Eindruck, als ob ein Timing-Problem beim seriellen
> Ein-/Auslesen besteht. Die Fehlerquote beim Ein-/Auslesen liegt bei ca 30-40%,
> ist auch nicht immer 100%ig reproduzierbar. Gibt es vielleicht die Möglichkeit,
> im Ram.c2-Modul ein paar sleeps einzubauen, um das ganze mit geringerer Auslese-
> geschwindigkeit zu testen?

Timingprobleme kann es hier nicht geben. Dazu habe ich den Treiber sehr
ausgiebig getestet.
Auch beim Schreiben und Lesen der Daten selbst kann es zu keinen Fehlern kommen.
Dies geschieht nämlich über den I²C-Bus.

Den Treiber kannst Du nicht kündtlich verlangsamen.
Denn das Modul ram.c2 ist nur die Schnittstelle zum ASM-Treiber. (ramdev.hex)

Ich vermute immernoch, daÃ? es ein Problem mit dem AnschluÃ? ist.
Daher: Wie lang sind die Kabel von der CC2 zum RAM-Interface ?
DS, SHCLK, STCLK und WE sollten nicht mehr als 25 bis 30cm lang sein.
Je kürzer, desto besser.
Wie sieht es mit den Kontakten aus ? Sind die Kabel gelötet oder gesteckt.
Wenn diese nur gesteckt sind, überprüfe die Kontakte.
(Am RAM-Interface sollten nur passende Buchsenleisten oder Pfostenstecker benutzt werden.)

Aber, um die Belegung nocheinmal durchzugehen:

 
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
 
WannensteckerCC2
1GND
2+5V
3P1L.4
4P1L.5
5P1L.6
6n.c.
7n.c.
8P1L.3
9SDA
10SCL



MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: