Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Dimmer schließ nicht richtig !!! Kategorie: Sonstige Hardware (von krassos - 10.12.2004 11:15)
Als Antwort auf Dimmer schließ nicht richtig !!! von Conquesta - 10.12.2004 3:25
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
> Hallo liebes Forum !!!
>
> Habe da ein kleines Problem, Ich bin im besitz einer CC2 Station wo ein Dimmer angeschlossen ist.
> Was zum betreiben einer steckdosenleiste führt wo 2 lampen mit betrieben werden unter 200 watt.
> mir ist aufgefallen das an der steckdosenleiste ein an/aus schalter sitz die kontroll lampe immer
> leuchtet obwohl der dimmer auf 0 % steht. schalte ich aber ich sage mal einen verbraucher an der
> leiste ein dann geht die lampe aus also ist doch quasi eine restspannung in der leitung die die lampe
> zum leuchten bringt ? kann da einer mir helfen was das sein könnte ?
>
> Mit freundlichen grü�en Mike
>
> P.s. Ich plane mir ein lcd von cc Tools zuzulegen das mit dem touchscreen.
> was brauche ich um alles was über die tasten der station laufen auch über das display
> steuern un anzeigen lassen kann ???

Das ist ein ganz normales Phänomen. In dem Dimmer sitzt einThyristor oder ein Triac.
Diese Leistungshalbleiter haben Leckströme die diesen Effekt bewirken. Es gibt Schaltungstechnisch
noch mehr Gründe.
Aus diesem Grunde sollte man immer beachten, das über solche Bauelemente geschaltete Verbraucher
immer auf Netzpotential liegen können (sehr gefährlich, wenn die Leckströme nicht abgeleitet werden bei
z.B. abgeschalteter Steckerleiste oder durchgebranntem Verbraucher).
Die Glimmlampe zeigt Dir "Hier ist eine gefährliche Spannung".

GruÃ? krassos


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Dimmer schließ nicht richtig !!! (von Conquesta - 10.12.2004 16:13)
    Re: Dimmer schließ nicht richtig !!! (von krassos - 10.12.2004 16:23)
        Re: Dimmer schließ nicht richtig !!! (von Conquesta - 10.12.2004 16:26)