Re: Leitungslänge Sensoren / Wintergartensteuerung Kategorie: Sensoren (von André H. - 20.07.2004 10:36)
Als Antwort auf Leitungslänge Sensoren / Wintergartensteuerung von Frank Kaiser - 19.07.2004 13:15
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT_V2, OSOPT V3.0
Hallo Frank,

> nachdem ich hier schon eine Weile mitlese plane ich nun eine Wintergartensteuerung selbst
> aufzubauen. Da ich Einsteiger bin habe ich dazu eine Frage. Die Entfernung zwischen AuÃ?ensensoren
> (Temperatur, Windgeschwindigkeit und Helligkeit) und Schaltschrank beträgt ca. 15 Meter. Aus
> diesem Grunde möchte ich die Sensoren über den I2C-Bus betreiben z.B. mit dem I2C-Me�board.
> Dieses würde ich dann direkt bei den Sensoren montieren.
> Bin ich damit auf dem richtigen Weg oder ist es problemlos möglich solche Entfernungen über
> das Reglerboard zu realisieren?

Analoge Sensorleitungen unterliegen theoretische keiner Längenbegrenzung.
Ab bestimmten Längen sollte man lediglich den Querrschnitt erhöhen.
Bis 40m reichen z.B. meist 0,75mm².
Fühlerleitungen sollten nur nich parallel zu (Wechsel-)Stromleitungen gelegt werden,
um Störungen zu vermeiden.

Die 15m bei Dir sind keine Länge. :-)
Das haben schon fast ein paar Fühler bei mir im Heizungskeller. ;-)
Mein längster Fühler hat ca. 35m Leitungslänge. Au�er ein paar geringe Schwankungen
gibt's hier keine Probleme.

Bedenke au�erdem da� Du direkt an der CC2 10Bit Auflösung und am I2C-Me�board nur 8Bit hast.
Gut, für Helligkeit und Temperatur wäre das nicht so schlimm, da in Deinem Fall die Auflösung
sicher reichen würde.
Wenn Du aber einen I²C-Bus verlegen willst, kannst Du für die Temperaturmessung gleich
einen I²C-Bus-Sensor verwenden (DS1631).
Das Auswerten des Anenometers (Windmessers) mu� wahrscheinlich über einen Counter-Port
erfolgen, sofern dieser einen Impulsausgang besitzt.
Wenn dieser jedoch nach dem Dynamo-Prinzip arbeitet, so kannst Du diesen entweder
über einen Counter-Port oder mit einem Analogeingang erfassen.
Bei beidem benötigst Du hier jedoch zusätliche Hardware, wobei die Erfassung über den
Counterport immernoch einfacher wäre.

MfG André H.