Re: SWCOM Schnittstelle Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 24.07.2003 13:58)
Als Antwort auf SWCOM Schnittstelle von Franz - 24.07.2003 13:43

Hallo Franz,

> Hab da ein Problem mit der SWCOM der CC2 Station - wie ich aus der Bedienungsanleitung entnommen
> habe, ist im Gegensatz zum Application Board keine Inverter Schaltung für die 2. ser. Schnittstelle notwendig.
>
> Jedoch sieht man bei der Ausgabe von Buchstaben mit "swcom.send" am Terminal nur Striche und Punkte
> anstelle eines Textes. Die Baudrate passt aber...

Das stimmt so nicht.
Auch wenn die CC2 Unit bzw. Unit+Appl.Board verwendet wird ein Pegelwandler(nicht inverter)
benötigt. Bei Verwendung der Unit kann man allerdings den internen Pegelwandler auch
für SWCOM verwenden, indem man die Handshakeleitungen von hwcom nicht benutzt.
Da SWCOM an den Ports P1H.1 & .2 anliegt und diese bei der Station auch 1:1 herausgeführt
ist, benötigst Du auf jeden Fall einen Pegelwandler (z.B. MAX232) um
mit SWCOM arbeiten zu können. (Au�er die Gegenstelle hat auch eine
Schnittstelle, die auch mit TTL-Pegel arbeiten kann.)
Zum Testen, oder bei kurzen Leitungen (<1m) kannst Du auch einen Inverter (z.B. MOS4049)
dafür verwenden. Allerdings ist der Pegel dann nicht RS232 konform, aber es sollte
mit den meisten Geräten funzen.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!