Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Reglerboard Sensoren Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 4.07.2003 7:09)
Als Antwort auf Re: Reglerboard Sensoren von Guido - 2.07.2003 18:42

Hallo Guido,

> Ich benötige diese Sensoren für eine Heizungsanlage und die einbindung einer Solaranlage
> MuÃ? ich diese dann auch aufteilen?

Es sollte nur ein Typ von Temperatursensoren verwendet werden.
Am CC2-Reglerboard ist auch nur möglich eine Art von Me�adapter zu betreiben.
(AuÃ?er man baut selbt ein wenig rum :-) )
Wenn eine Solaranlage im Spiel ist, sollte immer PT1000 verwendet werden.
KTY-Sensoren halten i.d.R. nicht mehr als 150°C aus. Diese Temperaturen, und noch viel
höhere, enstehen bei Solaranlagen leicht. Darum kann es sein, da� der Sensor
durch die Hitze schonmal zerstört wird.
Nimm am besten PT1000. Diese sind zwar teurer, jedoch auch etwas einfacher in
der Auswertung, da diese um einiges linearer als KTY sind.

> Ach ja einen Aussenfühler wollte ich natürlich auch anschlie�en.

Hier kannst Du den selben Fühler, wie bei den anderen Me�punktern verwenden.

> Und ist die Programmierung schwierig.
Eigentlich nicht. Man mu� nur, da jeder analoge Sensor eine gewisse Nichtlinearität
besitzt, die MeÃ?kurve anpassen. Das geht aber mit ein paar IF-Abfragen.

MfG André H.


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: