Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? Kategorie: Verschiedenes (von MaPi - 12.10.2010 20:32)
Als Antwort auf Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? von André H. - 11.10.2010 8:34
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CCRP5 Conrad Robby5 mit CC2-Unit
Hallo Andre,
danke für den Hinweis!
Allerdings liest sich das Sensirion Datenblatt zum SHT75 etwas anders:
Zitat: "...The sensor cannot be addressed by I2C protocol, however, the sensor can be connected to
an I2C bus without interference with other devices connected to the bus...." Zitat Ende.
Daraus lese ich, dass der Hersteller des Sensors eben gerade den Betrieb am I2C-Bus empfiehlt.
Einen Betrieb explizit mit separaten I/O Pins und kurzen Leitungen (was immer auch heissen mag)
wird im Datenblatt nicht propagiert. Ich denke, die machbare Leitungslänge hängt sehr stark vom genutzten
SCK-Takt und die damit erzeugten Flanken bzw. Signalpegel ab. Die Kommunikation mit dem Temperatur- und Luftfeuchte-
sensor kann ja etwas gemächlicher laufen --> dann z.B. über separate Pins mit begrenzter SCK-Rate.

Da der Sensor aber eine feste Adresse '000' hat, kann leider auch nur ein SHT-Sensor am I2C-Bus angesprochen
werden.

Was ist Deine Meinung?

Freundliche Grüsse,
MaPi

> Hallo MaPi,
>
> > Die SHT75 Sensoren können zwar auf einem I2C-Bus
> > angeklemmt werden, sind aber nicht adressierbar.
> HALT!
> Elektrisch ist der SHT75 dem I²C-Bus ähnlich, aber der Sensor darf niemals am I²C-Bus betrieben werden!
> Denn die FETs im SHT halten im Gegensatz zu I²C-Bus-Slaves nur einen sehr kleinen Strom aus.
> Folge kann dann sein, da� man den SHT zerstört. Gerade bei längeren Leitungen.
> Im besten Fall sorgt man nur für eine höhere Eigenerwärmung.
> Deshalb mu� der SHT75 (bzw. 71, 15, 11) immer über I/O-Ports mit relativ kurzen bzw. kapazitätsarmen
> Leitungen angeschlossen werden.
>
> MfG André H.


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? (von André H. - 13.10.2010 0:30)
    Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? (von MaPi - 13.10.2010 21:02)
        Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? (von Ralf Schröder - 6.01.2011 13:55)