Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Fehler! Abgeschnittenes Echo Datenblock 0 Hab vielleicht schon alles versucht! Kategorie: Progr. Assembler, TaskingTools, OS (von André H. - 3.01.2010 13:08)
Als Antwort auf Fehler! Abgeschnittenes Echo Datenblock 0 Hab vielleicht schon alles versucht! von Markus H - 24.12.2009 9:57
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Markus,

> hab zu meiner freude von einem Arbeitskollegen eine alte C2 mit app.-Board geschenkt bekommen
> (Fundstück auf seinem Schreibtisch im Büro).
> Serie: 04/2000 S.010.277
> Die eingegossene mit dem kleinen Display.
> Leider macht das Ding garnichts
> (Display zeigt auch nichts an, kenne aber die vorgeschichte der Unit nicht, OS usw.)!
>
> Nun wollte ich das aktuelle OS v3.1 übertragen, nach einer Weile kommt aber immer die
> Fehlermeldung: Fehler! Abgeschnittenes Datenecho Datenblock 0
> Hab es chon an mehreren Rechnern (immer WIN XP SP2) versucht, hab die 5V Spannung schon
> überwacht, hab schon 3 Kabel getestet, hab die Unit schon aufs Regelboard gesetzt und dort getestet.
> Oszi für Signale hab ich leider nicht, BootLoaderTimeout herumgespielt,
> an der FIFO der seiellen Schnittstelle rumgespielt...
> Hat von Euch noch jemand eine Idee?

Es könnte ein Defekt am Flash vorliegen.
Es könnte auch irgendeine andere Komponente der Unit defekt sein.
Ich habe hier z.B. eine vielbenutzte vergossene Unit, welche aufgrunde des vielen sicher schon
hunderte Male ein und ausstecken einen Wackler am Versorgungspin hat.
Das äu�erst sich mit einem schlechten Kontakt, so da� auf der 5V-Schiene nur 1 bis 2V anliegen.
Aber auch Units mit HW-Defekt, sprich geschossenem Port, können die internen 5V runterziehen.
SchlieÃ?e also die unit mal an, und messe die internen 5V der Unit. (5V-Pins der Unit)
Wenn die Spannung hier deutlich unter 5V liegt, besteht ein Defekt.
Gerade, wenn die Spannung noch bei über 3,5V liegt, reagiert der Controller noch, aber
für den Flash ist das zu weng. Daher gibt es dann auch eine Antwort für das DL-Tool
beim Versuch das OS zu Laden. Denn die Antwort besteht nur aus dem Byte 0. Danach wird
der Bootloader gesendet, etwas gewartet, und anschlieÃ?end der erste Datenblock gesendet.
Erst ab hier kommt es zu Rückmeldungen. Und wenn diese, wie in Deinem Fall ausbleibt,
kommt es eben zu der Meldung mit dem Abgeschnittenen Echo.

> Oder @ André dürfte ich evtl. die Unit zu Dir zur �berprüfung
> einschicken?

Das kannst Du gerne machen. Prüfe aber zuvor bitte, wie oeben beschrieben, ob
5V am Spannungsausgang der Unit anliegen.

> Kann mir fast nicht vorstellen, das die Unit defekt ist, da es ein Bürofund ist, da wurde
> sicher nicht viel rumgespielt damit, und wenn, dann nur von Fachleuten...

Für einen Hardware defekt braucht man nicht lange. Das geht in wenigen Sekunden.
Das sag ich aus eigener Erfahrung. :-)


MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Fehler! Abgeschnittenes Echo Datenblock 0 Hab vielleicht schon alles versucht! (von Markus H - 3.01.2010 20:55)