Re: Frage zu Pumpe mit IWP Kategorie: Verschiedenes (von Ralf Schroeder - 18.03.2009 13:32)
Als Antwort auf Re: Pumpe mit IWP von André H. - 13.08.2008 15:51
Ich nutze:
C-Control II Unit, eigenes Board, OSOPT V3.1
> Hallo Karl-Heinz,
>
> > Bis vor einigen Wochen fuhr ich die Einstellung
> > Zeitbasis 6,4 us und Periodenlänge 15625 Ticks, ergibt 100 ms oder 10 Halbwellen.
> > Ab 3 Halbwellen ein und 7 aus drehen sich die Pumpen.
> > ...
> > Ich hab nun auf 110 ms oder 11 Halbwellen (6,4 us und 17188 Ticks) umgestellt und habe den Eindruck,
> > dass die Solarpumpe dadurch etwas runder läuft, weniger vibriert und auch mehr Wasser pumpt.
> > Sie drehen nach wie vor ab 3 Halbwellen an aber nun bis "110 %", -> grö�erer Regelbereich.
> >
> > - Kann mir jemand diesen Effekt bestätigen, aus Erfahrung berichten oder berechnen?
>
> Dein IWP ist mit 10Hz eindeutig zu schnell.
> IWP sollte nicht mit mehr als 2 bis 3Hz laufen.
> Es gibt aber auch Fälle, in denen man bis zu 0,1Hz runter gehen kann.
> Bei Frequenzen unter 0,5 bis 0,8Hz bleibt die Pumpe aber meist stehen.
> Das IWP muĂ? entweder absolut syncron zum Netz laufen, was nur mit
> einer Null-Punkt-Erkennung funktioniert, oder möglichst asyncron. Dann fallen
> zwei gleichgepolte Halbwellen nicht so ins Gewicht, da diese dann nicht
> regelmä�ig auftreten.
>
> > - Was fahrt ihr fĂĽr Einstellungen?
>
> Ich fahre derzeit mit 1,9Hz.
>  
> > - Die Timebasis ist nun nicht mehr geradzahlig (eigentlich 17187,5 Ticks) was meiner Meinung nach
> > nicht aus macht, ist das so?
>
> Nicht geradzahlig oder nicht ganzzahlig?
> Ersteres macht nichts, und letzteres ist nicht möglich, da die Zeitbasis immer
> ein 16Bit-Wert ist. Und diese haben keine Nachkommastellen. :-)
>
> Ach ja, bisher haben sich die Grundfos-Pumpen (UPS-Serie) als am besten fĂĽr IWP
> geeignet herausgestellt. Bei Wilo habe ich beispielsweise schon schlechtere Erfahrungen
> gemacht, was z.B. das Anlaufverhalten angeht.
>
> MfG André H.
>

Hallo André,

ich möchte die Heizungspumpe mit einem ELR1 regeln und suche nun nach den optimalen
Betriebsparameter. Du schreibst oben "IWP sollte nicht mit mehr als 2 bis 3Hz laufen",
benennst aber deine benutzten Einstellungen mit "Ich fahre derzeit mit 1,9Hz."
In einem Deiner Postings vom 15.10.2006 steht 3,9Hz.
Handelt es sich um einen Schreibfehler, und es soll auch hier 3,9Hz heissen ?
Für klärende Anmerkungen wäre ich sehr dankbar. :-)
mfg Ralf


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Frage zu Pumpe mit IWP (von joergm6 - 3.04.2009 15:33)
    Re: Frage zu Pumpe mit IWP (von Ralf Schroeder - 10.04.2009 9:16)