Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: erster PT1000 funktioniert, zweiter PT100 schon wieder nicht Kategorie: Programmierung (von feierdeifl - 20.06.2007 19:42)
Als Antwort auf Re: erster PT1000 funktioniert, zweiter PT100 schon wieder nicht von nitraM - 20.06.2007 11:49
Ich nutze:
CC2-ReglerBoard
> und was geht jetzt nicht??
>

Ich habe mir die Temperaturen auf dem Display anzeigen lassen (mit dem Programmteil unten, als eigenes Modul).
Die Temperatur von TRaum T[1] wird korrekt angezeigt, die Temperatur THand T[2] bleibt immer beim gleichen
Wert, egal ob der Fühler dran ist oder nicht. Trage ich aber einen Offset ein, ändert sich damit die Anzeige.
Es sind nur die beiden PT1000 angeschlossen. Wo ist da der Denkfehler?

thread main

{
string TRaum,THand;
string std,min,sec,s;
string year,month,day;
int second;
rblcd.clear();
rblcd.init();
rblcd.setLight(1);
second=system.second();

s = "TRaum:";
rblcd.line(2); rblcd.print(s);
rblcd.zahl4n1(temp.T[1]);
rblcd.put(0x20);
rblcd.put(0xDF);
rblcd.put('C');


s = "THand:";
rblcd.line(3); rblcd.print(s);
rblcd.zahl4n1(temp.T[2]);
rblcd.put(0x20);
rblcd.put(0xDF);
rblcd.put('C');
}
}


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: erster PT1000 funktioniert, zweiter PT100 schon wieder nicht (von feierdeifl - 23.06.2007 15:43)