Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Miniaturrelais am Digitalausgang Kategorie: Programmierung (von Walter - 16.12.2006 20:38)
Ich nutze:
C-Control II Station, original OS
Gr├╝├? Euch!

M├Âchte gerne mit dem Digitalausgang (P0) der Station ein 5V Miniaturrelais der Type
MALUSKA FRS 1 B-S  (Spulenwiderstand 56Ohm)
min. Schaltstrom = 1mA / 2 VDC
schalten.
Mit dem Miniaturrelais schalte ich dann ein 220V Relais f├╝r die Heizungspumpe.

FRAGE: Kann ich mit dem 5V Minirelais den Portausgang der Station im Dauerbetrieb zerst├Âren?
Laut Bedienungsanleitung k├Ânnen die Ports mit einem max. Strom von +/- 5mA belastet werden,
es d├╝rfte demnach also nichts kaputt gehen!

Relaisausg├Ąnge der Station stehen leider nicht zur Verf├╝gung - sind schon belegt!

Hoffe mir kann jemand meine Theorie best├Ątigen!

Danke



    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von J÷rgC - 16.12.2006 22:25)
    Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von Walter - 17.12.2006 12:05)
        Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von J÷rgC - 17.12.2006 13:10)
            Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von Walter - 17.12.2006 14:04)
                Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von KlaRa - 17.12.2006 18:34)
                    Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von KlaRa - 17.12.2006 18:42)
                       Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von Walter - 17.12.2006 19:50)