Re: SWCOM auf Baud31250 ?? Kategorie: Programmierung (von AndrĂ© H. - 27.11.2004 15:06)
Als Antwort auf SWCOM auf Baud31250 ?? von Robbe - 21.11.2004 19:27
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Robbe,

> ich habe hier im Forum gelesen, dass man die Baudrate fĂĽr SWCOM auf 31250 setzen kann (fĂĽr midi).
>
> Das funktioniert auch, aber anscheindend nur auf der Empfangerseite.
>
> Was muss ich tun, damit das auch auf Senderseite geht???
>
> Folgendes war geschrieben:
>
> Das muss nicht sein. Hab inzwischen eine einfache Lösung gefunden.
> Das zuständige SFR Register für die Baudrate ist S0BG (Adresse FEB4).
> Für  die benötigte Midbaudrate von 31250 baud muss man den Wert 19 eintragen.
> Habe mir das Modul SFR.c2 entsprechend um folgende Zeilen erweitert:
>
> inline function set_S0BG(int inhalt)
> {
>  inline vmcodes.VM_STORE_ABSOLUTE_INT;
>  inline 0xFEB4;
> }
>
> im Programm setzt man die neue Baudrate einfach dann mit:
> sfr.set_S0BG(19)
>


Hier hast Du Fich komplett verlesen.
Es war nirgends die rede von SWCOM, sondern von HWCOM !
Bei SWCOM gibt es hier keine Register im eigentlichen Sinn.
In dem Beitrag ging es um eine Krumme Baudrate fĂĽr HWCOM.

Bei SWCOM braucht man an eine solche Baudrate nichteinmal zu denken.
Denn bereits bei 19200 Baud ist die Ă?betragung an SWCOM nicht mehr stabil genug.

MfG André H.