| Re: MAX 7311 Kategorie: Programmierung (von André H. - 15.06.2004 13:05) | ||
| Als Antwort auf MAX 7411 von Thomas - 13.06.2004 14:43 | ||
| ||
|
Hallo Thomas, Zuerst: Der Baustein heiÃ?t MAX7311. Einen MAX7411 gibt es nicht.(zumindest noch nicht :-) ) Zuerst solltest Du das DDR-Register nicht Bit für Bit, sondern besser in einem Stück setzen. Das spart sehr viel Traffic am I²C-Bus: max7311.setDDRw(40,0b1100000011111111); > jetzt möchte ich nur mal zu Testzwecken , Wenn ein Taster Gedrückt wird das zb "Unten" auf dem LCDEXT > Angezeigt wird. > Mein versuch : > if max7311.get (40,2)==-1 > { > lcdext.goto(4,4); > lcdext.print("unten"); > sleep 2000; > } > Aber es klappt nicht hat da jemand vieleicht einen Rat? Wie ist der Taster angeschlossen. Ohne diese Info kann ich nicht helfen ! Der Taster sollte zwischen Port und Masse angeschlossen sein. (AuÃ?er Du hast Pull-Downs an den Ports.) Beim gedrückten Taster ist der Port dann low(=0). (AuÃ?er das Polarity-Inversion-Register wurde gesetzt, dann ist es umgekehrt.) Das nächste, was mir einfällt ist dies: Hast Du die Jumper korrekt gesetzt ? Dies kannst Du z.B. prüfen, indem Du den Rückgabe-Wert einer set-Funktion überprüfts. (z.B. bei setDDRw()). Ist dieser 0, so befindet sich kein Baustein an der angegebenen Adresse. Beachte: GND und SCL stehen für Low, V+ und SDA stehen für High Adresse 40 im Modul max7311.c2 heiÃ?t, daÃ? die Jumper A0 bis A2 alle auf SCL stehen müssen. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: | ||