FE/CNT und Durchflussmesser-Problem Kategorie: 2W-Bus (von Christoph Fuest - 8.06.2002 15:27)


Hallo!

Wir haben da ein kleines Problem mit unserem FE/CNT, der an einen Durchflussmesser an einem Wasserrohr angeschlossen ist. Die Situation ist dabei seltsam: Die ganze Sache funktioniert, wenn man zur Stromversorgung des Durchflussmessers ein Labornetzgerät verwendet. Verwendet man ein anderes (auch stabiles) Netzteil mit 12V Spannung, liefert der FE/CNT bei keinem Durchfluss den Wert 0 und bei jedem anderen Durchfluss den Wert 1. Was kann man da tun / Woran liegt das? Mit herjkömmlichen Messgeräten lässt sich kein Unterschied zwischen den Stromquellen feststellen.

Es wäre toll, wenn mir jemand auf diese sehr kunfuse Frage eine Antwort gäbe

Viele GrüÃ?e,

Christoph Fuest


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: FE/CNT und Durchflussmesser-Problem (von Sam - 9.06.2002 12:48)
    Danke! (von Christoph Fuest - 20.06.2002 10:08)