Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Betr. Mehrfach Eintrag im Forum! Kategorie: Verschiedenes (von Markus - 14.03.2010 21:31)
Als Antwort auf Betr. Mehrfach Eintrag im Forum! von Helmut - 10.03.2010 15:48
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.1
Hallo,

den Analog-Koppler Dual hab ich im Betrieb. Aber nicht mit einem
Redox und Ph Sensor.
Was kommt denn aus dem z.B. Redox Sensor raus ?
Sowas hier ?  +2000 mV to -2000 mV

Wenn ja, dann wählst Du Dir einen Eingangsbereich von
-2,1 V bis +2,1 Volt und mit dem zweiten Trimmer die Verstärkung.
Dann die Version mit der kleineren Verstärkung. Aber das ist ja
vom Ausgangssignal des jeweiligen Sensors abhängig.

Die mit gröÃ?erer Verstärkung ist für MeÃ?shunts bei denen halt nicht
so viel mV rauskommen.

Ich verwende LT 1763 (500mA, Low Noise, LDO) als Spannungsregler auf
die 5V die dann als Versorgung der Analog-Koppler Dual dienen (gibts
z.B. auch bei R******)
Die passende SO-8 Adapter Platine gibt's auch bei CC-Tools.

markus


> Schuldigung,
>
> wegen den mehrfach Eintrag. Bei der Speicherung kam immer eine Fehlermeldung!
> So war mir nicht bewusst das das System den Eintrag doch angenommen hat.
> Wenn möglich bitte mehrfach Einträge durch Admin löschen.
>
> Danke.


    Antwort schreiben


Antworten: