Re: CC2 raucht ab? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von krassos - 4.03.2007 21:42) | ||
Als Antwort auf CC2 raucht ab? von Martin - 4.03.2007 17:26 | ||
| ||
> Hallo zusammen, > > in einer Telemetrie-Anwendung setzte ich das C-Control ein. > In der Anwendung geht es darum, viele weit räumlich verteile > Pumpstationen zu überwachen und in einer Zentrale zu visualisieren. > Die �bertragung der Daten erfolgt per Modem/Analogtelefonanschluss. > > Die Lösung funktioniert in ca. 30 Pumpstationen völlig problemlos; nur in einer > Pumpstation raucht regelmässig ein Bauteil ab: > > BILD > > Das Abrauchen passiert irgendwann >1h nach dem Einbauen des neuen Controllers; > keine Ahnung was da passiert :-( > > Versorgt wird das Ganze über ein SITOP-Netzteil von Siemens. > > Besonderheit an dieser Pumpstation wäre vielleicht noch, dass direkt hinter der > Pumpstation ein Bahngleis verläuft, kA ob da irgendwas eintreuen kann?!? > > Wäre super wenn da jemand eine Idee für mich hätte, langsam gehts ins Geld > (schon 3 Controller probiert)... > Hallo, was da abraucht ist die Induktivität vom 5V-Schaltregler. Ergo wäre zu prüfen, ob hier eine �erlastung der Fall sein kann seitens des App-Boards/Deiner Schaltung. Darüber hinaus ist natürlich dem Potentialausgleich in der Nähe von Bahnanlagen besonderes Augenmerk zu schenken. Hast Du längere Leitungswege, in denen direkt IO-Ports oder die 5V-Versorgung geführt werden? Nur mal so als Gedankenstütze Gru� krassos | ||
Antwort schreiben Antworten: |